本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-16 16:37 编辑

        最近,株洲苹果装饰跑路,让大家对装饰行业不多的信任,又是一次打击。装饰公司跑路这种事情,全国到处都有,像今年的一号家居网。株洲也是屡见不鲜,比如几年前的阿华装饰,只是每次影响大小不同而已。
       搞装修可选的无非,装修公司,工作室,游击队而已。个人觉得存在的都有合理性,选合适自己的就好。
       现在网上还存在着一些装修平台公司。比如土巴兔、保驾护航等。你点开网页提交你的装修需求后,他们会给你推荐一些本地的装修公司和你联系。并承诺在一定程度上给予赔付保障。苹果出事后,我微信上问一位一直和我联系的保驾护航的工作人员:“苹果装饰出事了,你们推荐的业主你们会负责吗?”当然,也许他的职位太低,一直没有给我答复。只是这几天又多发了许多别的公司成交的信息来,今天这个公司签了十万的单,明天那个公司又成交了二十万的单,让我眼热不已,好赶紧去交那几万块钱的合作金。
       株洲在线装修版块从原来的一个普通的论坛版块,正努力做成一个株洲本地装修平台。你看“吴工”,每天全市转悠,为大家验房,验收,提供第三方监理服务。这一点大家也是看在眼里的,比其他平台还是靠谱的多。这样的平台。我是认可的,也加入了进来。今后大家也可以通过在线和我们签装修监理合同。相对前面几种方式来说,有多了一份额外的保障。当然,在线的监理服务对网友还是免费的。
       不管你通过哪种方式装修,掌握一点基本的装修知识你都能少吃一点亏,走一些弯路。你能看到这里,至少说明你是一个爱学习的人。株洲在线监理有一份《监理验收表》,我手里正好有一本,里面有关于装修水、电、泥、木、油各个工序的验收标准,现在拿来和大家探讨一下。

验收表封面.jpg
写点东西不容易,监理验收表都快翻烂了大家回个帖,表示鼓励



郑重申明:本网网友发布所有原创图片、文字内容,版权均为网友和网站共同所有!未经网友和在线网站同意,任何机构均不能使用!


+1
16209°C
38
  • 毛血旺
  • 毛血旺
  • 毛血旺
  • 毛血旺
  • 毛血旺
过: 他们
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-16 16:41 编辑

   1,电路隐蔽工程验收    2,给水隐蔽工程验收      3,排水隐蔽工程验收



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:03 | 显示全部楼层
我们先从电路隐蔽工程验收记录单开始。这个验收单一共有十小条。

电路.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-12 09:07 编辑

我们先看第一条,电线品牌和导线截规格符合预算要求。
    株洲市面上,目前装修公司采用的电线大多是衡阳金杯电线,衡电电线和恒飞电线。你要说哪个好,这个还真不好说。电线品牌这种事情,从我的施工经验来说,长沙、常德、衡阳、郴州、永州等这些湖南城市基本都是使用这些本省品牌,2016年我去广东中山做一个工地,那边就买不到湖南的电线,当时用的是珠江牌电线。可见不同的地域因为经销商的不同,造成消费者对电线的品牌的认知选择是不一样的。国家对电线是有强制认证的,只要是正规厂里出来的有CCC认证标志的产品,基本都是可以使用的。至于有的客户说要用软线或者其他更高规格比如说欧照线,那就看看自己的预算了。

金杯电线.jpg

珠江电线.jpg

国标线.jpg





回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 毛血旺 于 2018-5-13 22:42 编辑

第二条。水电路用切割机开槽,深度2.8公分以上,布管前用切割机切毛,封闭管线,先湿水,上防开裂纸带。
    这一条的施工跨度有点长,从前期的开槽、粉槽到最后的仿瓷施工,都有具体的要求。这样做的目的只有一个,就是防止水电槽开裂。其实这一点上面还有一个遗漏,就是水路开槽的深度要达到四公分以上,这是因为水管比电管要粗。不要小看这几公分的深度,水泥砂浆的结构力是非常大的。别不信,水电槽能把瓷片拉裂了。

开槽1.jpg

水槽.jpg

开槽3.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:10 | 显示全部楼层
第三条。套管必须进底盒,用锁扣锁紧。
这是水电施工,经常忽略的细节。这样做的目的是为了保护管内电线,在需要抽线的时候不会损伤线体的塑料外皮。

锁扣.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:11 | 显示全部楼层
第四点。电源线与信号线不能同管敷设。
    这样做的目的就是减少强电的辐射对弱电的影响。
    减少强弱电的辐射干扰还有一些其他施工细节,大家可以注意一下。比如强弱电的间距,一般要求在三十公分以上。强弱电交叉的地方,锡箔纸做包裹,可以起到更好的屏蔽作用。在我们注意这些施工细节的时候,对弱电线也要注意选择。建议选择六类带屏蔽的网线,它能满足千兆网的信号要求,看高清视频,吃鸡更顺畅。秋叶原六类线是不错的选择。

强弱电.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:12 | 显示全部楼层
第五点插座地线用双色线,火线用红色线,零线用蓝色线。这就是常说的分色用线。目的也很简单,就是让不同的电工接线时不会搭错线。

分色用线.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:13 | 显示全部楼层
第六点。卫生间浴霸预备期跟2.5平方的线。
    为什么要留七根线。现在浴霸的功能是越来越强大了。除了常规的照明、排气、采暖。还增加了许多别的功能,譬如吹风,负离子等等。这样走线可以满足客户更高的需求。还有一点需要补充,浴霸不能从顶上的灯线回路,而应该从卫生间的插座回路取电。卫生间插座回路的容量一般是四个平方的,可以满足浴霸的功率需求。照明回路的容量,一般只有一点五个平方,这显然是不够的。

浴霸.jpg



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:14 | 显示全部楼层
第七点。布线规范,控制线为1.5平方,普通插座为2.5平方,空调为4平方,功率电器用6平方。
    这种标准能够满足绝大多数客户的要求,如果有大功率的电器要使用,在布线的时候就要充分考虑进去,不要给未来的使用留下隐患。前面第一节我们说到电线品牌和导线截规格的问题。有一点我想提醒各位网友,那就是在做装修之前要验房。看一下开发商给你使用的线径,是不是符合基本的回路要求,或者是开发商使用的是不是国标线。给大家举一个我工地上的案例。去年做了一套丽景滨江一期的二手毛坯房装修。水电施工的过程中,我们发现,开发商使用的线是非国标线。下面是一张当时工地的照片,你可以看到,同样外表粗细的电线,里面的铜芯大小是不一样的。这根4个平方的线,开发商的只有2.5平方的大小。遇到这种情况,你除了找开发商索赔之外,就是把所有的线全部换掉,重新走过。

非标线2.jpg